苏州某码头项目双球橡胶接头拉脱问题报告
正文
上海茄子视频在线看减震器有限公司2015年为苏州某码头项目配套一批双球橡胶接头产品,在客户安装调试过程中出现了拉脱现象,茄子视频在线看减震器立马派出技术人员到达工地现场查看原因,经过现场勘察发现属于设计和安装不当导致拉脱,以下是详细的问题报告。
双球橡胶接头问题报告
以下是2016年6月5日下午我厂技术人员到现场拍到的照片:
以上是DN250橡胶接头在打压到11kg的时候出现拉脱现象,橡胶从法兰盘里拉出来。
从这张照片可以看出来灰色管道的固定架已经严重变形开裂。
上面这张照片可以看出来这是S型管线固定不牢靠的问题。
第二组:
这个已经被拉脱出来很多。
上面这张照片可以看出来橡胶接头对面法兰采用的不是软密封蝶阀专用法兰,管道是插在法兰内径焊接的,该平焊法兰内径比橡胶密封面大,压到橡胶密封面上只压到了*半,拉脱时会把橡胶密封面拉破。红色管道下面那个没有红色油漆的地方是原来固定的位置,现在已经位移很多。
第三组:
上面这个照片可以看出双球橡胶接头已经被压扁,可以看红色管道的灰色托架位置,管道的油漆位置,明显的被压扁。
以上三组问题说明:架空安装时橡胶接头两端需安装相应的固定支架和受力支架,以防止工作受压后拉脱,这里就是管道的固定支架不够牢靠,也就是说,管道的固定支架的力小水压的推力,导致橡胶接头超出本身的伸长范围导致拉脱。DN250橡胶接头自然长度:320mm,伸长:60mm,压缩:35mm更多型号【样册P35】KST-F型双球体橡胶接头。
解决办法有2个:1、把管道本身固定牢靠,不要让管道轻易的松动。2、给橡胶接头上安装上加固拉杆,但是这个加固拉杆的拉力*定要大于管道水压的推力。(我厂建议为橡胶接头加装加固拉杆)3、 以下是加固拉杆的照片:查看其他加固型双球橡胶接头!
第三组:
这个双球橡胶接头出现漏水现象,再次打压会出现拉脱现象,因为,管道不同心,安装双球橡胶接头的使用没有让橡胶密封面和金属密封面完全密封,压力超过6kg 就会出现密封面漏水甚至密封面脱出来。安装双球橡胶接头时用先将高的一端安装牢靠,然后用绳子将未安装这端向下拉,将橡胶接头的密封面与管道法兰密封面吻合时将紧固螺栓对角匀称锁紧即可。
茄子视频在线看工厂生产的双球橡胶接头出厂前都是经过严格的压力检测才能够出厂的,以下是上海淞江减震器对双球型橡胶接头进行压力检测信息。请正确的使用和安装双球橡胶接头产品,这样才能对您的工程项目的安全快速进展有很大的帮助,一个良好的产品也需要良好的操作办法,感谢客户对茄子视频在线看茄子视频在线看减震器的支持和信赖,茄子视频在线看会更加努力的将自己的产品做的更好,服务更多的客户群体。
1.本网内容注明授权来源,任何转载需获得来源方的许可!若未特别注明出处,本文版权属于茄子视频在线看隔振技术门户网,未经许可,谢绝转载!如有侵权,请立即联系茄子视频在线看,茄子视频在线看会在第一时间做相关处理!
2.转载其它媒体的文章,茄子视频在线看会尽可能注明出处,但不排除来源不明的情况。网站刊登文章是出于传递更多信息的目的,对文中陈述、观点判断保持中立,并不意味赞同其观点或证实其描述。